很多医院实施机房工程时把机房建设等同于普通的建筑装修工程,比如对于一个在建大楼来讲,建设者把机房建设归属于大楼装修中的弱电工程分支,因此没有把机房的建设独立出来实施,而是交由大楼基建部门同大楼装修工程一并实施。事实上医院机房建设工程并没有这么简单,这不仅仅是一个装修工程,它涵盖很多学科,是集中多专业技术含量很高的综合工程,其实质是电子和环境综合工程的建设,除要保证装修效果外,更注重于内部环境和配套系统的建设。因此必须明确机房建设的重要性和独立性,单独规划并交由有机房建设资质的公司来实施,同时最好要聘请专业的机房装修监理公司负责全程监督和实施,才能为机房建设工程顺利达标和安全应用奠定基础。
医院机房工程是一个整体工程,信息中心机房的安全运行是靠多个系统协同工作来实现的,根据机房档次不同和相关的环境标准要求可分为 A、B、C 三级,标准机房应满足以下几个方面的要求:
- 对环境的温度、湿度要求;
- 对空气的洁净度、和流动速度要求;
- 对电源、电压、频率和稳定性要求;
- 对照明的光照度、稳定性、光效及后备用电和应急照明要求;
- 对消防、防雷击、电磁干扰的要求;
- 对机房综合布线、强弱电分离、线路防破坏的要求。
从机房功能系统上划分,标准的信息中心机房应包括以下分系统:
- 机房装饰系统:包括天花、地板、墙壁、隔断及防火金属门等。
- 机房供配电及照明系统:包括配电柜、动力线缆、线槽及插座、照明箱及灯具、应急灯、照明线管等。
- 机房综合布线系统:综合布线系统是信息系统数据传递的基本通道,是整个计算机系统中最基础的组成部分,为了有效的利用计算机设备,机房综合布线系统要实现机房线路的模块化、可扩容、易维护、易管理等要求。
- 机房空调新风系统:含通风管路、精密空调、新风机。机房空调系统的任务是为保证机房设备能够连续、稳定、可靠地运行,需要排出机房内设备及其它热源所散发的热量,维持机房内恒温恒湿状态,为此要求机房空调系统具有送风、回风、加热、加湿、冷却、除湿的能力。机房空调系统是保证良好机房环境的最重要设备,因此一定要采用机房专用精密空调。
- 机房新风系统:新风系统主要有两个作用,一是给机房提供足够的新鲜空气,为工作人员创造良好的工作环境;其二维持机房对外的正压,避免灰尘进入,保证机房有更好的洁净度。
- 机房 UPS 系统:保证供电的稳定性和可靠性。在常电突然中断供电时,UPS 迅速在线切换运行,主机系统不会丢失数据,并可保证机房内计算机设备在一定时间内的连续运行。
- 机房消防系统:含烟感、温感等消防报警系统及自动灭火系统。常用灭火剂为七氟丙烷、气溶胶、CO2 等。
- 机房防雷接地系统:雷电分为直击雷和感应雷,机房防雷主要是指防感应雷引起的雷电浪涌和其他原因引起的过载电压,包括电源系统的雷和信号系统的雷两方面;接地包括交流工作接地、安全保护接地、直流工作接地、防雷接地等四种,他们宜共用一组接地装置。
- 机房环境监控系统:一般是一套软硬件结合的系统,主要是对机房设备的运行状态、温度、湿度、洁净度、供电的电压、电流、频率、配电系统的开关状态、测漏系统等进行实时监控并记录历史数据,实现对机房遥测、遥控的管理功能,为机房高效的管理和安全运营提供有力的保证。
- 机房集中管理系统:主要包括对机房设备进行远程集中管理的工作平台,如对多台服务器进行远程控制的 KVM 系统等。
以上系统是一个标准机房必不可少的基本元素,细分下来还会包括很多分项工程,在实际建设中应当充分重视各系统的平衡,如果过分强调某个分系统的重要性,不仅会导致机房建设成本的增加,更重要的会因为机房系统出现薄弱环节而导致隐患的产生。
很多医院在建设信息中心机房时都面临机房建设规模和选址的困惑,比如是新建还是扩建改造?新建机房到底建多大才合适?大部分医院机房最初是通过合并某几个现成房间建成的,随着医院信息化规模的不断扩大,机房规模也需要进行扩充,而这时信息系统的主要架构已经形成,要迁址重建将非常复杂,对现有机房改造又受到空间或其他方面的限制而不能实施。
这种情况下应坚持因地制宜、统一规划的方针。在现有条件允许扩建并且满足长时间不会拆建的情况下不要盲目重建,但如果现有条件已经受限,就要及早坚决地进行迁址重建,新建机房的规模面积既要有前瞻性,也不能追求过大的机房面积,面积的增大会导致机房维护成本的大幅提高,而且随着诸如刀片服务器等设备的不断推广应用,机房设备正在向高度集成化的方向过度,一般像我院这种二千余张床位的三甲医院,其中心机房面积控制在 100-150 平米范围内就可以满足未来服务器等设备的扩充需求了。另外在改造或重建机房时,应该注意以下几个方面:
- 机房选址时最好在建筑体的中部,不宜设在建筑物的顶层和底层。
- 机房应考虑敷设地板及吊顶装修后净高。机房是下进线方式,地板下要敷设走线槽和通风通道,地板净高一般在 30cm 以上,而房顶吊顶也要取齐过梁的下部,因此房屋层高应在 3.2m~3.3m 以上才可满足设备安装的顶部空间足够。另外机房吊顶和墙面装修材料和构架应符合消防防火要求,使用阻燃型装修材料,机房地板优先使用耐磨防静电贴面的防静电地板,抗静电性能较好,长期使用无变形和褪色。
- 为机房设备安装适当预留一些整体空间。如提前按标准机柜的尺寸布置机柜安装位置和托架。
- 考虑机房设备间和操作间分离,设立单独的控制室,这样可减少工作人员频繁进入设备间,避免人为因素对设备的影响。
- 条件允许的情况下尽量部署机房专用空调一主一备或双引擎方式,以避免空调设备故障带来的安全隐患。
- 注意 UPS 电池组的高重量对地面承重的影响,事先一定了解机房所在大楼的承重参数,必要时设置 UPS 电池柜承重架,这是比较容易忽视而又非常危险的安全隐患。
最近一至两年来,随着信息技术的不断发展,行业数据中心的概念已经逐渐取代传统信息中心而成为信息化的主流,各行业数据中心机房建设的各种新技术新理念也层出不穷。未来医院信息中心机房将以模块化、绿色化和自动化的数据中心机房为主要特征。在我们医疗行业的信息化建设中,如何建立高安全,低能耗的自动化中心机房将是我们今后共同探讨和实践的重要主题。——本文转载自数据中心运维管理。